5000系列的Sun StorageTek [ TM ] NAS阵列的LUN表示“没有分区表”
症状
有时,在Sun StorEdge [ TM ] 5210/5310 NAS阵列创建一个LUN表示“没有分区表” 。这可以通过在Telnet菜单界面或Web管理GUI 看出。
例如:
SE5310a StorEdge 5310 NAS磁盘和卷
Drive Volume(s) Available
A. ide1d1 /cvol /dvol 0B
B. isp2d020 /home 398.6GB
C. isp4d001 /vol1 407.7GB
D. isp2d022 -- no partition table
任何试图初始化此LUN 配置,可满足与失败的消息表示, “无效/失踪分区” 。
这个问题也可以从尝试使用telnet菜单界面或Web管理GUI来配置LUN路径看到。
SE5310a StorEdge 5310 NAS Configure Lun Path
Lun (Dasd_id 0xA00) Primary Path Index
isp2d022 -- no partition table 1
路径:
1. isp2d022 HBA 0x2, SID0x2, Lun 0x2 Up
所有LED ,正面和背面阵列上可以是绿色的,而且有可能没有迹象在NAS上使用“恢复大师”功能的恢复管理器(NRM)显示任何错误 。
分辨率
重新启动NAS头。
一旦它重新启动后,执行以下actions.1 。如果这是一个群集,然后检查LUN的所有权。
确保已发出的LUN所有权。
在Telnet 菜单上,
菜单下的“extensions”找到的FAILOVER/MOVE LUN的选项,并选择它。 (对应的字母变化而功能已启用)
将会看到类似的画面:
SE5310-NASb StorageTek 5310C NAS Failover / move LUNs
Failover Enabled Yes
Link Failover Enabled Yes
Link Down Timeout 60
Link Restore Timeout 60
1) Current Raid Configuration
Adapter LUNS_Owned
isp2d021
2) (NEW) Restore Raid Configuration
Adapter LUNS_Owned
isp2d021
ENTER to move through fields Save changes after last field
+------------------------------------------------------------------------+
| |
| 1. Restore 2. Modify Lun Owner 3. Edit Failover 0. Cancel |
| |
+------------------------------------------------------------------------+
确保已分配的LUN所有者。
2。如果是确实如此,如果这不是一个集群,然后使用以下的动作,初始化分区。
D. Disks & Volumes
----> Enter the alphabet of the LUN to be configured.
-----> Enter "1" to initialize the LUN.
Lun is initialized successfully.
Through the telnet menu, the LUN is seen as follows:
SE5310a StorEdge 5310 NAS Configure Disk
Disk isp2d022 Size MB 278993 SUN CSM100_R_FC
# START SEC SIZE SEC TYPE C OWNER USE% FREE SIZE REQS ACTIVE
1 2 571379545 -- 571379545 sectors (272.4GB) free
2 571379547 0 --
3 571379547 0 --
4 571379547 0 --
5 571379547 0 --
6 571379547 0 --
7 571379547 0 --
8 571379547 0 --
Through the Web Admin GUI, the LUN is seen to be "clean".
LUN paths can also be configured successfully.